归属 | 问题 | 答疑 |
---|---|---|
质量 | 高烈度区的学校、幼儿园等八大类既有建筑抗震加固设计是否一定要根据《建设工程抗震管理条例》采用减震隔震设计? | 位于高烈度区的学校、幼儿园等既有建筑抗震加固时未强制要求必须采用隔震减震技术,如采用隔震减震技术,应充分论证技术可行性,以保证既有建筑的抗震性能满足抗震设防目标的要求。依据的是《建设工程抗震管理条例》(国务院744号令)第二十一条:位于高烈度设防地区、地震重点监视防御区的学校、幼儿园、医院、养老机构、儿童福利机构、应急指挥中心、应急避难场所、广播电视等已经建成的建筑进行抗震加固时,应当经充分论证后采用隔震减震等技术,保证其抗震性能符合抗震设防强制性标准。 |
质量 | 养老公寓及配套等建筑是否均需按照重点设防类建筑进行设计? | 根据项目具体情况,对整个结构单元或某一区段按重点设防类设计,原则如下:(1)依据中国建筑科学研究院工程抗震研究所2019年2月22日《关于养老设施建筑抗震设防类别划分的说明》,《建设工程震设防分类标准》GB 50223-2008第3.0.4条,使用功能、规模与示例类似或相近的建筑,可按该示例划分其抗震设防类别,采用比照原则,“对于敬老院、福利院、残疾人的学校等地震时自救能力较弱人群使用建筑,可比照幼儿园建筑的相关规定划分抗震设防类别”。按照上述规定和原则,养老设施建筑应比照幼儿园建筑,抗震设防类别应不低于重点设防类(简称乙类)。(2)依据《老年人照料设施建筑设计标准》JGJ 450-2018总则第1.0.2条,养老设施标准适用于新建、改建和扩建的设计总床位数或老年人总数不少于20床(人)的老年人照料设施。对于养老社区内的养老公寓及其配套单体,可参照上述规定确定是否需要按照重点设防类(乙类)进行设计。(3)仅部分楼层的使用功能为养老设施的单体建筑,可按照区段划分抗震设防类别,并遵循下部区段的类别不低于上部区段的设计原则执行。 |
质量 | 国务院《建设工程抗震管理条例》第十六条中的“学校”是否包括大学?学校中的哪些用房应当按照不低于重点设防类的要求采取抗震设防措施? | 是,《建设工程抗震管理条例》中的“学校”包括大学。学校的教学用房、以及学生宿舍和食堂等建筑的抗震设防分类,按现行国家标准《建筑工程抗震设防分类标准》GB 50223-2008第6.0.8条执行,抗震设防类别应不低于重点设防类第6.0.8条的条文说明进一步明确“教学用房(包括教室、实验室、图书室、微机室、语音室、体育馆、礼堂)的设防类别均予以提高。鉴于学生的宿舍和学生食堂的人员比较密集,也考虑提高其抗震设防类别。” |
质量 | 重点设防类的建筑,结构设计时的安全等级是否必须采用一级? | 否。重点设防类建筑工程,应根据结构破坏可能产生的后果的严重性采用不同的安全等级,破坏后果很严重的应按一级,破坏后果严重的按二级。《工程结构通用规范》GB 55001-2021第3.1.12条条文说明,“结构重要性和结构的抗震类别并不一定完全对应”。《建筑结构可靠性设计统一标准》GB 50068-2018第3.2.1条条文说明,“建筑结构抗震设计中的甲类建筑和乙类建筑,其安全等级宜规定为一级”。以上两本规范均未强制要求必须采用一级,应根据重点设防类的建筑结构破坏产生的后果来确定其安全等级。 |
质量 | 《建筑抗震加固技术规程》JGJ116-2009第5.3.2条:当采用水泥砂浆面层和钢筋网砂浆面层加固墙体设计,原砌体实际的砌筑砂浆强度等级不宜高于M2.5,而《既有建筑鉴定与加固通用规范》GB 55021-2021第6.7.3条又要求水泥砂浆面层和钢筋网砂浆面层加固墙体,原确筑砂浆强度等级不应低于M2.5。实际工程中是否还能采用水泥砂浆面层和钢筋网砂浆面层加固墙体? | 根据项目具体情况,采用适当的加固方式,原则如下:(1)现行工程建设标准中有关规定与强制性工程建设规范的规定不一致的,以强制性工程建设规范的规定为准。(2)《既有建筑鉴定与加固通用规范》第6.7.3条第1款的内容为“对于受压加固构件,原砌筑砂浆的强度等级不应低于M2.5”,即仅对受压构件的原砌筑砂浆的强度等级提出不应低于M2.5的要求:对于砌体结构抗震剪切加固,未提出具体的砂浆强度等级的要求。(3)砌体结构抗震剪切加固应满足《建筑抗震鉴定标准》GB 50023-2009第3.0.4条、5.2.3条(A类砌体房屋)及第5.3.4条(B类体房屋)为要求。当原砌筑砂浆的强度等级不高于M2.5时,可采用水泥砂浆和钢筋网砂浆面层加固方法,具体可按北京市地方标准《建筑抗震加固技术规程》DB11/689-2016的相关规定执行。当原砌筑砂浆的强度等级高于M2.5时,现行有关标准未给出面层加固的基准增强系数,宜采用水泥砂浆和钢筋网砂浆面层加固方法以外的其它加固方式。 |
质量 | 某项目为地上24层剪力墙结构,长度50m,宽度13m,两层地下室。在楼北侧整侧(50m)设有下沉庭院与楼座相邻,下沉庭院地面与地下一层楼板标高相同。请问在确定抗震等级和基础埋置深度时,房屋高度应从首层室外地面算起,还是从下沉庭院地面算起?底部加强部位如何确定? | 如项目的地下室一个侧边完全开敞,确定抗震等级和基础埋深时,房屋高度应从开敞侧下沉庭院地面起算,基础埋深应满足地基承载力、变形和稳定性的要求。底部加强部位的高度,应从地下室顶板算起。本项目底部加强部位尚应向下延伸到地下二层顶板。对于紧邻下沉式广场或庭院的结构,当开敞处地下一层外墙总长度大于建筑平面总周长的1/4或某侧开敞的长度的1/2时,整体结构应分别按嵌固在地下一层顶板和地下二层顶板两种计算模型分别计算,进行包络设计。依据《建筑抗震设计规范》GB 50011-2010(2016年版)第6.1.10条,底部加强部位应从地下一层顶板算起,由于本项目一侧完全开敞,底部加强部位应向下延伸至地下二层顶板(如地下二层不满足嵌固要求,尚宜向下延伸到满足嵌固条件的计算嵌固端),地下二层剪力墙抗震等级应与上部结构相同。 |
质量 | 某新建项目未投入使用,现改变建筑使用用途,导致部分楼屋面荷载增大,需要进行部分梁板加固,是否需要提供原建筑检测鉴定报告才能进行加固设计? | 视具体情况确定。对于正常设计、施工,竣工验收的十年内新建的既有建筑,当有反映结构实际现状且完整的竣工验收资料,使用状况良好,可根据改造设计单位的要求决定是否进行检测鉴定。 |
质量 | 防火墙做在楼盖上时需要采取哪些措施? | 一般应在防火墙下设梁。(1)依据《建筑防火通用规范》GB 55037-2022第6.1.1条,防火墙应直接设置在建筑的基础或具有相应防火性能的框架、梁等承重结构上,并应从楼地面基层隔断至结构梁、楼板或屋面板的底面。(2)为确保防火墙的结构安全,框架、梁等承重结构的耐火极限不应低于防火墙的耐火极限。 |
质量 | 若地下一层顶板不能满足上部结构的嵌固条件时,地下各层的抗震等级如何确定?是否需要满足《建筑抗震设计规范》GB 50011-2010(2016年版)第6.1.14条的相关要求? | 地下各层的抗震等级应视计算嵌固端具体位置确定;计算嵌固部位的楼板应符合《建筑抗震设计规范》第6.1.14条的规定。(1)根据京审协技纪字﹝2021﹞1号房屋建筑分委员会《房屋建筑抗震设计嵌固部位的相关审查原则会议纪要》(结构专业),计算嵌固端位于地下一层底板或以下时,底部加强部位的高度应从地下一层顶板算起;结构抗震承载力验算应按照嵌固在计算嵌固端和地下一层顶板两种模型包络设计;计算嵌固部位的楼板应符合《建筑抗震设计规范》第6.1.14条的规定,即:楼板避免开设大洞口、采用现浇梁板结构、楼板厚度不宜小于180mm,双层双向配筋率不宜小于0.25%等;地下一层顶板尚宜满足《高层建筑混凝土结构技术规程》JGJ 3-2010第3.6.3条关于普通地下室顶板厚度不宜小于160mm的规定。(2)根据《建筑抗震设计规范》第6.1.10条第3款:当结构计算嵌固端位于地下一层的底板或以下时,底部加强部位尚宜向下延伸到计算嵌固端,嵌固端以上结构的地下各层的抗震等级应与上部底部加强部位相同。 |
质量 | 如何准确评估消能器附加给消能减震结构的有效阻尼比? | 可采用振型分解反应谱法及时程分析法计算消能器附加给结构的有效阻尼比,其中时程分析法能较精确模拟消能器非线性特征、较准确考虑阻尼器的实时刚度变化和真实刚度,可作为消能减震设计的有效补充,可按照两种计算方式取包络准确评估其有效阻尼比。(1)《建筑工程减隔震技术规程》DB11/2075-2022第7.3.6条:消能减震结构在多遇、设防和罕遇地震作用下的总阻尼比应分别计算。消能器在多遇、设防和罕遇地震作用时提供的阻尼比皆不会相同,应由实际分析计算得到。(2)《建筑工程减隔震技术规程》第7.3.3条:采用振型分解反应谱法分析时,结构有效阻尼比可采用迭代方法计算。振型分解反应谱法,需要通过迭代的方式进行求解,以相邻两次计算的附加阻尼比接近作为收敛目标。(3)《建筑工程减隔震技术规程》第7.3.4条:采用时程分析方法计算消能器附加给结构的有效阻尼比时,分析出的阻尼比和结构地震反应的结果应符合《建筑工程减隔震技术规程》第4.1.4条的规定。时程分析方法是消能减震结构设计分析时需增加补充计算的分析方法,由于地震波选取具有一定的不确定性,通常选取7组及7组以上的地震波时程曲线输入时,计算出结构的地震作用效应的保证率更高。 |
质量 | 《建筑与市政工程抗震通用规范》GB 55002-2021第5.2.1条规定了钢筋混凝土框架-核心筒的抗震等级。房屋高度不超过60m时,是否可以按框架-抗震墙确定其抗震等级? | 可以。《建筑与市政工程抗震通用规范》GB 55002-2021第5.2.1条规定了钢筋混凝土框架-核心筒的抗震等级,表5.2.1明确了此种结构体系不同的抗震等级对应的房屋高度上限值,但未明确房屋高度下限值。《建筑抗震设计规范》GB 50011-2010(2016年版)第6.1.2条注4规定:高度不超过60m的框架-核心筒结构按框架-抗震墙的要求设计时,应按框架-抗震墙结构的规定确定其抗震等级;《高层建筑混凝土结构技术规程》JGJ 3-2010第9.1.2条规定:对高度不超过60m的框架-核心筒结构,可按框架-剪力墙结构设计。框架-核心筒结构是框架-抗震墙结构的一种特殊形式。其剪力墙集中布置形成筒体,具有抗侧刚度大、整体性强的特点,是结构体系中的主要抗侧力部分。当房屋高度较低时,核心筒不能很好地发挥其空间作用,其受力特点更接近框架-抗震墙结构。房屋高度不超过60m的框架-核心筒结构,可按框架-抗震墙结构确定其抗震等级。当房屋高度接近或等于高度界限值时,建议设计根据工程复杂程度、外围框架布置特点以及筒体高宽比情况综合考虑后确定其抗震等级。 |
质量 | 剪力墙的边缘构件截面尺寸是否需要严格执行《建筑抗震设计规范》GB 50011-2010(2016年版)第6.4.5条规定,如果需要加大截面尺寸应注意什么问题? | 一般情况下边缘构件应遵循《建筑抗震设计规范》GB 50011-2010(2016年版)规定的截面尺寸。边缘构件位于剪力墙墙肢截面受拉区或受压区的边缘,为剪力墙墙肢截面承担弯矩的主要受力部位,如果它的截面过大,其纵筋的形心会比较靠近墙肢的中和轴,导致剪力墙的抗弯能力随之降低。SATWE等软件的边缘构件配筋结果都是基于规范规定的边缘构件标准尺寸得出的,如果人为增大边缘构件的截面尺寸,则应参照《高层建筑混凝土结构技术规程》JGJ3-2010第7.2.8条中的相关规定对边缘构件的纵筋进行复核并调整。 |
质量 | 《建筑工程抗震管理条例》第十六条规定“位于高烈度设防地区、地震重点监视防御区的新建学校、幼儿园、医院、养老机构、儿童福利机构、应急指挥中心、应急避难场所、广播电视等建筑应当按照国家有关规定采用隔震减震等技术”,此类建筑设计在北京地区按何标准执行? | 在北京地区的新建学校、幼儿园、医院、养老机构、儿童福利机构、应急指挥中心、应急避难场所、广播电视等建筑应按照《建筑工程减隔震技术规程》DB11/ 2075-2022相关要求进行减隔震设计。《建筑工程抗震管理条例》第十六条规定的“位于高烈度设防地区、地震重点监视防御区的新建学校、幼儿园、医院、养老机构、儿童福利机构、应急指挥中心、应急避难场所、广播电视等建筑应当按照国家有关规定采用隔震减震等技术,保证发生本区域设防地震时能够满足正常使用要求”,此类建筑在北京地区应按照《建筑工程减隔震技术规程》DB11/ 2075-2022相关要求进行设计,除应满足多遇地震下的设计要求外,尚应基于设防地震进行承载力验算,并进行设防地震和罕遇地震作用下的结构变形和楼面水平加速度验算,以达到遭受相当于本地区抗震设防烈度的地震时,无需修理可继续使用的基本设防目标。 |
质量 | 地下室外墙承载能力极限状态计算是否可以按照主动土压力计算?《结构设计统一技术措施》相关条款是否可以作为审查依据? | 地下室外墙土压力系数计算取值视地下室有无护坡桩来确定。《结构设计统一技术措施》并非审查(检查)要点,相关条款不能作为审查(检查)依据。(1)依据《北京地区建筑地基基础勘察设计规范》DBJ 11-501-2019 (2016年版)第8.1.6条,地下室外墙承载能力极限状态计算时,按静止土压力计算,即土侧压力系数取0.5,土、水压力作用分项系数均取1.3;有护坡桩时,土压力(不含水压力)可乘以0.66折减系数,土压力系数取0.5*0.66=0.33,此时结构设计总说明一定要注明,基坑施工时必须设置护坡桩,护坡桩设计与施工要满足相应规范要求。(2)各设计单位出版发行的《结构设计统一技术措施》是工程经验的积累,是内部设计重要参考资料,但不属于国家、行业或地方标准,不能作为施工图审查(检查)的依据。 |
质量 | 抗震等级为二级的剪力墙底部加强部位构造边缘构件纵向钢筋在已配置6Φ14的前提下,其他纵向钢筋是否可以采用Φ12的钢筋?若可以,Φ12的钢筋是否可计入构造边缘构件的纵筋配筋量? | 可以。根据京施审专家委房建﹝2015﹞结字第1号第11.3条,“剪力墙边缘构件纵向钢筋的配筋率和配筋量满足《建筑抗震设计规范》GB 50011-2010(2016年版)第6.4.5条时,其纵向钢筋的根数不能减少,当配置的纵向钢筋的根数多于规定时,直径可以比规定值减小一个等级。”抗震等级为二级的剪力墙底部加强部位构造边缘构件纵向钢筋配筋量应不小于计算值,且不小于规范规定的最小配筋量(0.008Ac和6Φ14的较大值),根数应≥ 6;在已配置6Φ14纵向钢筋的前提下,其他纵筋可采用Φ12钢筋;当配置的纵向钢筋的根数多于规定时,纵向钢筋也可全部采用Φ12钢筋。 |
人防 | 防护密闭门的墙厚较大,门框墙上、下挡墙的竖向钢筋是否需要满足最小配筋率要求? | 需要。不管防护密闭门墙厚多少,门框墙上、下挡墙作为悬臂构件设计时,最外侧竖向钢筋作为受力钢筋均需满足《平战结合人民防空工程设计规范》DB11/994-2021第4.6.7条受弯构件纵向受力钢筋的最小配筋率的要求。 |
质量 | 医院装修项目,三、四层局部精装,总面积一千多平米,但是该项目已超过了建筑的设计使用年限,有房屋安全性鉴定报告,报告结论为房屋安全性鉴定等级为Dsu级。施工图审查(检查)时,需要提供结构加固图纸吗? | 需要提供。(1)按照《既有建筑鉴定与加固通用规范》GB 55021-2021第2.0.2条第1款,达到了设计工作年限需要继续使用的既有建筑应进行鉴定;按照《既有建筑鉴定与加固通用规范》第2.0.4条第1款,既有建筑的鉴定应同时进行安全性鉴定和抗震鉴定。本项目只进行了安全性鉴定,未提及同时进行了结构抗震鉴定,同时无抗震鉴定结论,应补充完善。(2)按照《既有建筑鉴定与加固通用规范》第2.0.3条第1款,既有建筑在经安全性鉴定确认需要提高结构构件的安全性的情况下应进行加固,本项目虽然为局部装修项目,但由于房屋安全性鉴定等级为Dsu级,必须立即采取措施,并进行结构加固设计。(3)按照《既有建筑鉴定与加固通用规范》第2.0.4条第2款,既有建筑的加固应进行承载力加固和抗震能力加固,且以修复建筑物安全使用功能,延长其工作年限为目标,本项目加固设计时,应同时根据抗震鉴定结论,确认是否需要加强整体性,改善构件的受力状况,提高结构的综合抗震能力。综上,本项目需进行结构加固设计,除进行房屋安全性鉴定外,应同时进行抗震鉴定。施工图数字化监管平台备案时,应有相关设计文件(鉴定报告、结构图纸和计算书),作为施工图设计文件审查(检查)的依据。 |
质量 | 某项目抗震设防烈度8度(0.2g),位于距发震断裂带1公里范围内,是否考虑其影响? | 是。应避开主断裂带,其避让距离不宜小于《建筑抗震设计规范》GB 50011-2010(2016年版)表4.1.7的规定。对于危险地段,严禁建造甲、乙、丙类的建筑;发震断裂带5公里以内,地震动参数宜乘以增大系数1.5;当为非全新世活动断裂或隐伏断裂的土层覆盖厚度大于60m时,可忽略发震断裂错动对地面建筑的影响,相关条文见《建筑与市政工程抗震通用规范》GB 55002-2021第3.1.1条、第3.1.2条、第4.1.1条;《建筑抗震设计规范》GB 50011-2010(2016年版)第3.3.1条、第3.10.3条、第4.1.1条及第4.1.7条。 |
质量 | 图示,钢梁与混凝土铰接时,预埋件可否按照纯抗剪计算构造? | 钢梁采用腹板高强螺栓连接的铰接构造时,弯矩的传递是实际存在的。《高层民用建筑钢结构技术规程》(JGJ 99-2015)8.3.9 :“梁与柱铰接时,与梁腹板相连的高强螺栓,除应承受梁端剪力外,尚应承受偏心弯矩的作用,偏心弯矩 M=V·e。当采用现浇钢筋混凝土楼板将主梁和次梁连成整体时,可不计算偏心弯矩的影响”。预埋件同样承受此弯矩。建议钢梁跨度不大且有混凝土板连接时,可按照仅承担剪力计算;无混凝土楼板时应考虑偏心弯矩的影响;钢梁跨度大,尤其多排螺栓连接时,宜适当考虑偏心弯矩的影响。弯矩及锚栓的详细计算也可参考《钢骨混凝土结构设计规程》(YB 9082-2006)7.3.5 条的规定。 |
质量 | 超长结构(地下平面尺寸400mX200m左右;地上平面尺寸300mX100m左右)。a. 若采用后浇带与连续式膨胀加强带结合,后浇带间距多少更合理?需要采取哪些加强措施?b. 可否采用跳仓法施工,取消温度后浇带?或跳仓法与温度后浇带结合使用? | 混凝土裂缝控制,膨胀加强带属于“抗”,后浇带或后浇式膨胀加强带属于“放”。地下结构温差小,主要解决混凝土收缩,可采用抗放结合的方式,地上结构宜以放为主。地下结构采用后浇带与连续式膨胀加强带结合时,可按照《补偿收缩混凝土应用技术规程》表4.0.4的规定的间距,但应注意加强带两侧混凝土也应为补偿收缩混凝土,需满足相应限制膨胀率的要求。跳仓法主要用于超长大体积混凝土及地下结构,要求施工单位进行分仓和施工阶段的温控计算及主拉应力控制。跳仓法由施工单位制定方案并验算,设计单位按照正常后浇带设计即可。 |
质量 | 勘察报告判断的抗震不利地段,是否都要执行抗规4.1.8,如果地面比较平整,有部分杂填土或素填土,下面是起伏较大的岩石是否需要执行放大系数? | 符合《建筑抗震设计规范》4.1.8条及《建筑与市政工程抗震通用规范》4.1.1条的不利地段,应考虑不利地段对水平地震设计参数的放大作用。放大系数可参照《抗规》4.1.8条条文说明。问题中所描述的场地主要应对填土及地面进行相应处理,当基础埋深不同时采取正负零设置拉梁等措施,并控制基槽回填质量,尽量保证上部结构地震输入的一致性,同时注意基础位于起伏基岩上时的稳定性处理。 |
质量 | 随着高品质及改善型住宅的普及,出现了越来越多的宽厅和大板项目,最大短向板跨有10 m,大板装配式楼盖、空心楼盖、实心现浇楼盖设计中应注意什么问题,或者采取何种计算方法和构造加强措施,与相邻板跨板厚差多少合适? | 剪力墙住宅中的大跨楼板一般指短向跨度不小于6m的楼板,其选型应结合传力、净高及装配等需求确定。当采用实心大板时,应注意以下问题:1)当结构仅局部存在大板且周边梁刚度较大时,结构整体计算可按照普通结构进行;当大板范围占比较大或位于水平传力的关键路线时,结构整体计算宜考虑楼板的刚度及传力。2)大板与相邻薄板的内力及支撑剪力墙的面外弯矩计算宜按照考虑楼板刚度的结果。支撑剪力墙的厚度宜加强,竖向分布筋按照面外弯矩计算确定,大板边梁的抗扭应加强;3)应对大板进行正常使用及舒适度的验算,不满足时应采取措施。4)装配式大板的预制底板拼接应位于内力较小处,异形大板及水平传力作用明显的大板应谨慎采用装配式。 |
质量 | 抗拔桩设计时,裂缝如何把控?完全按照裂缝控制,会造成配筋很大? | 根据《混凝土结构设计规范》表3.5.2中环境类别的划分:严寒和寒冷地区冰冻线以下与无侵蚀性水或土壤直接接触的环境可划分为二(a)类,以及《建筑抗浮技术标准》表7.6.9:二(a)类环境稳定水位以下的抗拔桩裂缝宽度可采用0.3mm。符合规定的抗拔桩裂缝宽度可按照0.3mm控制,其余应按照0.2mm控制。裂缝属于正常使用极限状态,可按照常年最高水位下的抗拔力进行验算。抗拔桩竖向荷载随桩基深度逐渐减小,可采用通长筋分段配筋的方式,既满足裂缝控制,同时节约钢材。 |
质量 | 地下室外墙承载能力极限状态计算时,应按照静止土压力计算,裂缝控制时是否可以按照主动土压力计算? | 地下室外墙土压力介于静止土压力和主动土压力之间,与外墙刚度和填土性质有关,且地震时土压力增加。按照主动土压力计算偏不安全。承载能力和裂缝控制均宜按静止土压力计算,可按照压弯构件计算。有地下水时,裂缝可按照常年最高水位进行验算。 |
质量 | 主楼与地下车库相交处,主楼外挡墙不下落,按照一根高梁设计合理还是双层梁设计合理? | 主楼与车库交接处理,主要应解决水平力有效传递、错层处竖向构件的复杂受力以及错层处水平构件复杂受力的处理。采用竖向加腋是前两项的有效处理措施,具体可见《山东省施工图审查常见问题解答》2.5.10条。错层处水平构件采用一道高梁与实际受力相符,此时高梁为弯剪扭复杂受力构件,梁两侧的竖向荷载(尤其是车库顶板覆土荷载)计算时不要遗漏;高梁扭矩大且面外承担土压力,箍筋和腰筋配筋不能太小,腰筋应采用受拉锚固。当高差较大时,也可采用双层梁的方式,需增设挡土墙,由双层梁承担各自楼面荷载,挡土墙承担覆土荷载。双层梁配筋一般不小于一道高梁,安全度可以保证。 |
质量 | 实际工程中,未设缝,结构超长,图审提出应采取有效的构造措施和施工措施减小温度应力和砼收缩对结构的不利影响(应进行温度应力计算)。实际设计中完全考虑温度应力,板配筋会增大很多,在现在行情下,甲方对含钢量要求很高,设计师应如何把? | 结构超长较多时,应进行温度应力计算与组合。温度应力计算需要合理确定设计温差(使用温度与结构成型温度的差值)、混凝土收缩应力(可根据后浇带浇筑时间按当量温差考虑)、混凝土徐变松弛及刚度退化等。可通过控制设计温差、推迟后浇带浇筑时间等合理控制温度应力。由于温度应力计算的粗略性,超长结构应注意概念设计和配筋构造,如超长方向楼板采用通长筋、梁腰筋采用受拉锚固、结构端部或刚度较大部位的竖向构件适当增大配筋等。 |
质量 | 根据抗规 8.3.3条,钢框架梁两端下翼缘受压区应设置侧向支撑,防止平面外失稳破坏。 设计疑问:是否必须采取侧向支撑? | 《抗规》8.3.3条要求与《抗震通规》5.3.2条要求相同,均为控制框架梁潜在塑性铰区在地震时侧向失稳,降低转动能力的措施。除设置侧向支撑外,还可采取设置加劲肋或竖向支撑、正则化长细比验算、罕遇地震验算等方式处理,具体可见《山东省施工图审查常见问题解答》2.6.1条。 |
质量 | CFG桩布置不满足《地基处理》7.7.2-5条,CFG地基,当筏板厚度小于板的跨距1/6时,桩应在柱或墙边缘每边外扩2.5倍板厚的面积范围内布桩。这块审图如何把控? | 当假定基础底面反力均匀分布,或按照倒梁楼盖方式计算时,应满足筏板厚度与跨度之比不小于1/6的要求,如不满足,可只考虑柱或墙边缘每边外扩2.5倍板厚的面积范围内的地基承载力。当按弹性地基梁方式计算时,应允许根据地基反力的分布情况布置CFG桩,不限于该规定。 |
质量 | 剪力墙结构设计中常常会有楼梯间一侧剪力墙为临空墙,需要考虑将楼梯梯板内分布筋锚入剪力墙中整体现浇,以保证墙体稳定性,请问,该梯板内锚入剪力墙的分布筋配筋率如何取值,是否必须满足受力钢筋的要求? | 楼梯间外侧设置较长剪力墙的合理性需结合施工可行性、抗侧发挥可靠性及产业化策略综合考虑。此情况下剪力墙与现浇梯板的连接施工复杂、剪力墙的抗侧作用难以充分发挥,且无法处理预制楼梯情况,一般不建议采用。如采用该方式,应采取措施保证剪力墙稳定,并进行有无此剪力墙的包络计算。梯板内锚入剪力墙的钢筋可按单向板分布筋的配筋率。 |
质量 | 对于地上种植屋面的楼板厚度,是否需要满足《建筑与市政工程防水通用规范》中防水混凝土结构厚度不应小于250mm的规定;对于种植屋面楼板厚度是否有其他相关文件要求? | 种植屋面未将混凝土屋面板作为一道防水层,屋面板厚度不强制满足防水混凝土的要求。 |
质量 | 大底盘车库中某栋塔楼层数相差超过10层,为甲级基础,其他楼层数相差低于10层,甲级基础相关范围以外能否按乙级基础考虑? | 可以 |
质量 | 框筒结构,在筒体的四角,为方便斜梁的锚固而设置框柱,该柱为计算配筋,是否需要按框架柱的要求设置纵筋?能否按墙的要求在内部配置纵筋? | 该柱双向与剪力墙连接,且截面尺寸较小,既不符合框-剪结构剪力墙边框柱的要求,也不符合剪力墙端柱的要求,可理解为仅为梁纵筋锚固设置的加厚区。配筋计算时,建议按照无加厚区复核墙配筋,配筋构造可主要按照剪力墙暗柱方式,并应注意短墙肢的配筋构造。 |
质量 | 某项目位于青岛,框架结构。2013年设计,2016年竣工。原抗震设防烈度6度第三组,后续使用年限42年。拟改造和加固,增加面积超过10%,部分位置荷载发生变化。2016年《抗规》修订后,抗震设防烈度为7度,0.10g,第三组。问题:1)如何能按照原设计工作年限,而不是按照 C类(后续50年)加固?2)如维持原设计工作年限,能否不采用7度?3)如必须按照7度,荷载分项系数能否按照当时设计标准?4)抗震等级提高带来的构造措施(如锚固长度)如何实现? | 该建筑不属于局部改造,属于《鉴定通规》2.0.2条规定的改建、扩建,及抗震设防要求提高的情况,应进行安全性鉴定和抗震鉴定。该建筑后续工作年限超过40年,属C类建筑,应按照改造后的结构建立整体模型,抗震设防烈度及活荷载取值应按照现行标准。当后续工作年限不延长时,荷载分项系数(包括地震作用分项系数)可按照原设计标准执行。抗震构造措施(不包含锚固)可采取相应的加固方法,也可通过改变结构体系、抗震性能化设计、增设消能减震等方法实现原结构的降度处理。由于山东省无专门规定,建议进行专项论证。 |
质量 | 门式刚架结构山墙的抗风柱是属于主刚架还是属于围护结构? | 1)门式刚架中山墙的处理,抗风柱宜与屋面斜梁采用固定铰接,形成山墙刚架,也可采用释放竖向力的连接方式,采用门式刚架。2)抗风柱的风荷载计算:i 风荷载(体型)系数应按照围护结构取值。采用《门刚规范》计算时,风荷载系数应按照外墙围护结构取相应有效风荷载面积下的风压力和风吸力的大值(已考虑内外风压最大值的组合);采用《荷载规范》计算时,风荷载体型系数应按照围护结构的墙面取值,可按从属面积折减,并考虑内风压(不折减)。ii 风脉动放大系数。由于抗风柱的受风面积较大,不完全符合围护结构风脉动的影响特性,建议考虑风脉动效应的风荷载放大系数不低于《工程通规》规定的最小值。 |
质量 | 多层框架结构叠合板设计是否也应符合《装配式混凝土建筑技术标准GB/T51231-2016》第5.5.2条、第5.5.3条的规定? | 多层建筑叠合楼盖宜按照《装配式混凝土结构技术规程》6.6.1条控制,与《装配式混凝土建筑技术标准GB/T51231-2016》5.5.2条概念相同。对于屋面板和受力复杂楼板的板厚和配筋,可根据受力情况由设计单位自行决定是否需满足5.5.2条。 |
质量 | 钢标14.6条组合梁抗剪栓钉的纵向抗剪计算公式为采用塑性简化分析方法计算组合梁单位纵向长度内受剪界面上的纵向剪力,此计算方法不考虑实际受力状态,仅考虑极限状态下钢梁、楼板、抗剪栓钉的平衡关系,这就导致按正常设计时,如采用120厚的钢筋桁架楼承板考虑组合梁计算,则纵向抗剪计算基本上都不能满足,请问:纵向抗剪计算可否采用考虑实际受力状态的弹性计算方法?有无可供参考的算法? | 按照《钢结构设计标准》14.6.2条文说明:组合梁单位纵向长度内受剪界面上的纵向剪力υl1可以按实际受力状态计算,也可以按极限状态下的平衡关系计算。按实际受力状态计算时,采用弹性分析方法;而按极限状态下的平衡关系计算时,采用塑性简化分析方法。采用实际受力状态的计算可参照《钢结构设计手册》(第四版)17章的计算方法。《钢标》建议采用塑性简化分析方法计算组合梁单位纵向长度内受剪界面上的纵向剪力。《钢标》14.3为抗剪连接件的计算,计算栓钉的数量。该计算剪力按塑性简化假定,当计算栓钉数量较多时,可以考虑按不完全抗剪模式,但需要抗剪连接件实配个数不少于完全抗剪连接的50%。 |
本文系作者原创、再创作、转载他人作品或结合相关知识整合而成。如若侵权或违反《管理规则》,请您立即与我们联系以便及时处理。